ok_lili 2011-07-07 07:30:12 | 山东省 其他专业 | 1999查看 8回答
请教构造柱的位置
框架结构结施图中这样规定:1,维护墙与隔墙交接处……5,隔墙尽端(包括门窗洞口)…… 请问:1,维护墙与隔墙连接处,指的是外墙与内墙连接处,还是所有的内墙与内墙连接处?2,是不是所有的门窗洞口都有构造柱,那么构造柱高度是到洞顶还是梁底?问题补充:什么是维护墙,是指外墙吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,维护墙与隔墙连接处,指的是外墙与内墙连接处,还是所有的内墙与内墙连接处? 答:指的是所有填充墙、围护墙的转角位置、包括L形转角、T形转角、+字转角位置的非砼墙体类型的转角。 2、门窗洞口宽度大于2.1米的须在其洞口两侧布置砼门框柱、也有地方规定超过2米洞口的布置构造柱的说法。图纸结构设计说明上通常会有所注明。 3、门(窗)框构造柱到过梁顶。其余构造柱与楼层梁刚性连接、形成整体。(楼面梁构造柱位置钢筋预留、然后进行绑扎谅解或者焊接连接、也可以采用植筋连接。)
2011-07-07 07:53:32
-
框架结构结施图中这样规定:1,维护墙与隔墙交接处……5,隔墙尽端(包括门窗洞口)…… 请问:1,维护墙与隔墙连接处,指的是外墙与内墙连接处,还是所有的内墙与内墙连接处?所有的都要加,转角,连接处,门窗口及墙长大于5米中间加等。 2,是不是所有的门窗洞口都有构造柱,那么构造柱高度是到洞顶还是梁底?一般门窗口大于2.1米的加,但还要根据图纸规定。到梁底,钢筋锚入梁内。
2011-07-07 07:44:26
-
支持上述观点
2011-07-07 07:45:29
-
1、貌似是指外墙与内墙连接处; 2、构造柱应该至梁底……,但好像不是所有的门窗洞口均需设置,我这工地上是洞口宽度大于2M、重型门(厂房门、车库门)及宽度大于1.5m的安全门和防火门的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。
2011-07-07 07:46:53
-
关于构造柱布置的规范如下图
2011-07-07 07:57:11
-
砌筑墙转折处,纵横墙交界处,长度小于1m的窗间墙中部,一字墙端部,以及墙长超过层高两倍时的墙长的中部,填充墙长度超过5m时每隔一米便需设置构造柱。
2011-07-07 08:26:29
-
维护墙就是框架间填充外墙。构造柱设置的位置有砌体的丁字交叉点。十字交叉、拐角处、门洞口两侧,砌体墙长度超过4米,每4米设置一个构造柱。
2011-07-07 11:02:33
-
答:1、既可能是外墙与内墙交接处,也可能是内墙与内墙交接处,严格来说隔墙是不承重的内墙。 2、按你图纸的设计要求门窗洞口都要加,构造柱到结构梁底,但要是圈梁是到梁顶切到层顶。 3、维护墙如果针对整个建筑来说是外墙,如果说各个房间来说,也可能是外墙,也可以是内墙。
2011-07-07 13:47:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看