he4377 2011-07-07 09:27:55 | 河北省 其他专业 | 951查看 3回答
压型钢板楼面施工
压型钢板楼面如何施工?压型板为YX-75-200-600(1.2),上部需做混凝土板,跨度为2500,施工过程中,压型钢板下部是否做支撑?由于板为折型混凝土量应如何确定?请教各位钢结构方面专家!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
压型钢板楼面如何施工?压型板为YX-75-200-600(1.2),上部需做混凝土板,跨度为2500,施工过程中,压型钢板下部是否做支撑?当然后要支撑啦,不支撑会塌的。 由于板为折型混凝土量应如何确定?单算折部加入。
2011-07-07 10:07:14
-
彩钢板楼面板就是我们所说的楼承板 下面是钢梁 横向和纵向的都有 板上面浇筑混凝土楼面 混凝土量应是实际浇筑量 也就是混凝土板厚加肋里混凝土的和
2011-07-07 09:33:30
-
压型钢板下部一般都是钢梁,不需另作支撑 压型钢板凹凸处砼,厚度可按凹槽深度的一半计算
2011-07-08 10:19:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看