小和尚 2011-07-07 16:14:49 | 河北省 其他专业 | 4569查看 3回答
NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,ZR-YJV-4*25+1*16哪个电缆需要套电缆头?
各位前辈,请教NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,ZR-YJV-4*25+1*16哪个电缆需要套电缆头?哪个需要套焊压接线端子?因为我看到有的师傅上说16平方以下的电缆如果没有特殊要求的话,只需要套焊压接线端子就可以了,现在我的图纸设计说明上没有特别的要求,而且现场的(NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6)电缆头制作也确实是只焊压了几个端子,而ZR-YJV-4*25+1*16这个电缆的电缆头还没有做,请问,我该套用什么定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 耐火电缆NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,阻燃电缆ZR-YJV-4*25+1*16的电缆终端头制作安装,严格的讲:凡是按照要求和电缆终端头制作工艺据实就行了电缆终端头制作的,都必须按照35mm2以内的终端头制作安装套定额子目。 2、但是,一般普通场所和用途的,都基本上采用10mm2及以下的采用焊压铜接线端子,此时就不能按照电缆终端头计算,而只能按照焊压铜接线端子计算并套相关定额子目。 3、5*6和5*10的电缆,每条电缆计算10个铜接线端子。 4、ZR-YJV-4*25+1*16的电缆,应该按照电缆终端头计算(电缆截面积为25mm2的,应该套35mm2以内的子目)。如果不按照规范要求制作终端头是属于偷工减料的施工。
2011-07-08 10:35:39
-
耐火电缆NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6不超过16mm2,只能计算焊压接线端子,而阻燃电缆ZR-YJV-4*25+1*16就可以套电缆头制作子目了。 5*6就是5个呀。
2011-07-07 16:27:19
-
NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,电缆按焊压接线端子计算,ZR-YJV-4*25+1*16电缆按电缆终端头计算,
2011-07-07 17:10:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看