• NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,ZR-YJV-4*25+1*16哪个电缆需要套电缆头?

    各位前辈,请教NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,ZR-YJV-4*25+1*16哪个电缆需要套电缆头?哪个需要套焊压接线端子?因为我看到有的师傅上说16平方以下的电缆如果没有特殊要求的话,只需要套焊压接线端子就可以了,现在我的图纸设计说明上没有特别的要求,而且现场的(NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6)电缆头制作也确实是只焊压了几个端子,而ZR-YJV-4*25+1*16这个电缆的电缆头还没有做,请问,我该套用什么定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、 耐火电缆NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,阻燃电缆ZR-YJV-4*25+1*16的电缆终端头制作安装,严格的讲:凡是按照要求和电缆终端头制作工艺据实就行了电缆终端头制作的,都必须按照35mm2以内的终端头制作安装套定额子目。 2、但是,一般普通场所和用途的,都基本上采用10mm2及以下的采用焊压铜接线端子,此时就不能按照电缆终端头计算,而只能按照焊压铜接线端子计算并套相关定额子目。 3、5*6和5*10的电缆,每条电缆计算10个铜接线端子。 4、ZR-YJV-4*25+1*16的电缆,应该按照电缆终端头计算(电缆截面积为25mm2的,应该套35mm2以内的子目)。如果不按照规范要求制作终端头是属于偷工减料的施工。

    2011-07-08 10:35:39 

  • 耐火电缆NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6不超过16mm2,只能计算焊压接线端子,而阻燃电缆ZR-YJV-4*25+1*16就可以套电缆头制作子目了。 5*6就是5个呀。

    2011-07-07 16:27:19 

  • NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,电缆按焊压接线端子计算,ZR-YJV-4*25+1*16电缆按电缆终端头计算,

    2011-07-07 17:10:12 