koko 2011-07-10 18:22:10 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1194查看 8回答
这样的剪力墙怎么处理才能使暗柱处也有水平筋?
在画剪力墙时候暗柱处全部画上了,但在钢筋三维显示时看到剪力墙转角处的暗柱处并没有水平钢筋(如截图)。画剪力墙时是分两段画的然后用合并功能将两段剪力墙合并,会发现两段墙的交点处有一个矩形缺口(如截图),是不是这个原因导致剪力墙水平筋没连续通过。后来我重新画了两段剪力墙,这次没有使用合并功能,钢筋三维显示在转角暗柱处也是没水平筋的。请问专家们这样的如何设置才能使转角那地方得暗柱也有水平钢筋(按图纸要求剪力墙的水平筋在暗柱处照设)?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是你在拐角处,拐过来的那一小截没有布置墙。
2011-07-10 18:52:03
-
转角处的暗柱处没有水平钢筋的啊.. 即使你画上了剪力墙也不会有的.. 那个是暗柱,暗柱的水平箍筋就成了水平钢筋的作用 本来暗柱就是剪力墙的加强结构 长短中间有剪力墙,两端有水平钢筋那是因为剪力墙水平钢筋需要伸到端部弯锚 工程设置里面是这样设置的 没有办法,也没有必要..本来就是没有的.. 如图情况剪力墙水平钢筋才通过的
2011-07-10 19:25:51
-
你这个看上去是对的呀,剪力墙的水平筋锚固了呀,看得对
2011-07-10 19:30:51
-
在画剪力墙时候暗柱处全部画上了,但在钢筋三维显示时看到剪力墙转角处的暗柱处并没有水平钢筋(如截图)。画剪力墙时是分两段画的然后用合并功能将两段剪力墙合并,会发现两段墙的交点处有一个矩形缺口(如截图),软件三维就是这样,不影响钢筋计算,汇总计算一下,点编辑钢筋,在钢筋三维中点墙水平筋,墙外角水平钢筋是有弯折的。
2011-07-10 19:05:14
-
拐角处应该不是暗柱吧,这样的配筋应该是合适的,剪力墙钢筋伸到拐角处就锚固
2011-07-10 19:05:19
-
把图放大,然后截图截大一些,太小看不清。
2011-07-10 18:51:20
-
剪力墙和水平钢筋就是这样显示的,没有错
2011-07-11 09:22:50
-
1、我认为检查钢筋不一定非得使用钢筋三维、三维的效果还不如编辑钢筋来得精确。建议你汇总计算后使用编辑钢筋功能。 2、只要在定义暗柱构件时输入了箍筋属性。剪力墙输入了水平钢筋的属性数值、柱墙构件图形连接后应该会按照03G101-1系统默认进行锚固。建议你使用“编辑钢筋”这一软件功能来检查复核。
2011-07-11 10:55:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看