毛毛@毛毛 2011-07-11 11:54:22 | 河北省 其他专业 | 1192查看 2回答
请问电气预算中,户内接地母线及接地跨接线怎么处理
防雷及静电接地中,接地跨接线、户内接地母线都应该算哪些部位,室内的金属管、暖气片什么的都要算吗!这点一直弄不清楚,户内接地母线按米计,每处要多长?所有的部位都一样吗!因为不知道现场怎么做的,请各位帮忙,谢了!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
户内接地母线要计算的东西确实有不少。 首先,有基础接地的必须是计算基础接地的数量。 然后就是一些像从基础接向等电位箱的接地线,有金属桥架的话从基础接往金属桥架的接地线,还有各金属管的接地线,个别项目会有金属门窗接地,这是也会有接地母线。这些在图纸的说明中都会有详细阐述,还是提倡按照图来。这些项目同套“户内接地母线”,按米计算。(不同地区,可能不同) 凡是图纸上要求的,那必须是要计量的。其实从接地平面图上一般都会有,不好处理的一般是门窗接地和金属的管道接地,这部分图纸上一般不会有,很多情况需要按照经验大致估算,不过这部分的量不大。 至于接地跨接线安装理论上也是按不同种类,实计算,以处为单位计量。这里有个本人所在地区的跨接线种类,不同地域可能不同,供参考
2011-07-11 12:42:37
-
接地跨接线是指从楼顶引下,有几处算几处,户内接地母线是指从接地端子箱到总等电位箱的一般为镀锌扁铁,从接地端子箱到金属管、暖气片一般为BV线等按图示水平垂直距离计算
2011-07-11 14:02:38