853418776@qq.com 2011-07-11 16:00:31 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 375查看 4回答
GGJ2009基础梁钢筋
我设置的是基础连梁按梁定义,把类别设定为基础连梁,但是软件计算的很怪,它上部贯通筋是以柱为支座,下部贯通筋、侧面钢筋都是以独立柱基础为支座,净长不同,梁到柱子一段无侧面钢筋和下部贯通筋,请问这样对吗?如果不对该怎么解决
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户您好,感谢您对千赢官网首页登录入口软件的支持。 首先,基础连梁并不是只有一种计算方式,在节点设置里,框架梁节点。基础连梁传统算法里,有几个节点选择,看你工程实际情况进行选择。
2011-11-11 16:30:18
-
软件的计算是正确的,他和基础连梁的受力是符合的。
2011-07-11 16:25:08
-
用基础连梁布置通长筋和侧面钢筋的计算时净长是一样的.. 锚固一般独基够长,都是直锚的 不过这个要看梁和基础的顶标高的关系了 你看下计算公式. 计算应该是没问题的
2011-07-11 16:38:02
-
首先,看你大样图的计算方式,如果以基础为支座进去一个锚固或者别的数值,只要把梁画到承台边,然后你可以去节点设置里选取基础连梁的节点,按你工程实际要求去改锚固长度和其他数值。但是要记得把承台设置为梁支座即可
2011-07-25 11:00:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看