• GGJ2009基础梁钢筋

    我设置的是基础连梁按梁定义,把类别设定为基础连梁,但是软件计算的很怪,它上部贯通筋是以柱为支座,下部贯通筋、侧面钢筋都是以独立柱基础为支座,净长不同,梁到柱子一段无侧面钢筋和下部贯通筋,请问这样对吗?如果不对该怎么解决
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用户您好,感谢您对千赢官网首页登录入口软件的支持。 首先,基础连梁并不是只有一种计算方式,在节点设置里,框架梁节点。基础连梁传统算法里,有几个节点选择,看你工程实际情况进行选择。

    2011-11-11 16:30:18 

  • 软件的计算是正确的,他和基础连梁的受力是符合的。

    2011-07-11 16:25:08 

  • 用基础连梁布置通长筋和侧面钢筋的计算时净长是一样的.. 锚固一般独基够长,都是直锚的 不过这个要看梁和基础的顶标高的关系了 你看下计算公式. 计算应该是没问题的

    2011-07-11 16:38:02 

  • 首先,看你大样图的计算方式,如果以基础为支座进去一个锚固或者别的数值,只要把梁画到承台边,然后你可以去节点设置里选取基础连梁的节点,按你工程实际要求去改锚固长度和其他数值。但是要记得把承台设置为梁支座即可

    2011-07-25 11:00:00 