小林 2011-07-11 21:36:10 | 广东省 其他专业 | 1630查看 1回答
桩入承台100mm承台底筋如何设置
一般工程桩基础,如预制砼管桩入承台100mm,承台底筋实际是布置在桩顶面的,这样一来钢筋根据承台厚度减去保护层就不对了,因为承台布筋范围实际为桩顶面至承台底面,如何设置承台钢筋才正确呢???
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
它影响的是环形和梁式配筋,一般是忽略不计,如果将这个100也列入保护层的厚度也是可以的,因为施工时它是必须考虑的事情。 “如果将100mm加设到保护层的话,那所有都为140mm的保护层了,算出来就更加不准确了”承台下部是140,其它位置还是40。但软件计算出来的结果与实际会存在一点差距。
2011-07-11 21:52:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看