su****@163.com 2011-07-12 09:40:14 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1752查看 2回答
钢筋的机械连接
结构说明中注明:框架梁、框架柱、剪力墙的暗柱的主筋及直径大于22的钢筋采用机械连接。 在钢筋2009中设置时,将柱的连接方式设置为机械连接后是含构造柱的,这样与说明相符吗? 应如何设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构说明中注明:框架梁、框架柱、剪力墙的暗柱的主筋及直径大于22的钢筋采用机械连接。 在钢筋2009中设置时,将柱的连接方式设置为机械连接后是含构造柱的,这样与说明相符吗? 应如何设置? 这样是包含了构造柱,但是构造柱的配筋应该是达不到22以上的,所以构造柱配筋还是按其他的方式连接的,你设置的是22以上的钢筋,应该对构造柱没有影响的,所以那样设置是没有问题的。
2011-07-12 12:53:49
-
这个就像楼上人所说的构造柱的钢筋直径基本不会很大,这样设置对构造柱不会产生影响。要是工程中的构造柱涉及到了22的钢筋可以在定义了构造柱后在其属性中单独的再修改搭接设置。
2011-07-22 11:59:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看