56****@qq.com 2011-07-12 10:10:10 | 河北省 其他专业 | 903查看 3回答
刚性防水套管问题
DE63的PPR给水管道穿地下室外墙设刚性防水套管,应该套哪个定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳6-3072刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80
2011-07-12 10:17:39
-
你好, 套室外焊接钢管DN80的8-25子目。
2011-07-12 10:46:38
-
你好: 要是工业管道项目 执行第六册 刚性防水套管制作(制作按管径DN80)以及 安装的相应的子目(安装口径按DN50)的子目执行安装套项 要是生活给排水项目 执行第八册 刚性防水套管制作与安装的相应的子目 我把我们当地定额给你截了个图 你看一下!希望对你有所帮助呀!
2011-07-12 11:23:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看