16****@qq.com 2011-07-14 08:50:53 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 841查看 2回答
框架梁及非框架梁绘制好后,点击自动生成吊筋,为什么有的显示,有的没有布置上去
框架梁及非框架梁绘制好后,点击自动生成吊筋,为什么有的显示,有的没有布置上去问题补充:而像图中右上角处两个方向都有吊筋(构件梁的尺寸为一样250*600)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳好像有些特殊、你再查查原因、是否是梁没有连续绘制?是否被截断了?
2011-07-14 08:56:34
-
自动生成吊筋时,要注意三种情况 1.次梁与主梁相交且要生成吊筋时,交点下不能有柱 2.要确定一下是次梁与主梁相交,也就是框架梁与非框架梁相交 3.次梁要比主梁小
2011-07-14 13:44:51