白才子 2011-07-14 10:59:02 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 661查看 3回答
钢筋算量异形柱问题
一个一层化工厂房设计的 异形柱 一个柱子我是用修改标高 三个不同截面的柱子组成的 但是设计的时候 有些钢筋是通常设置的 有些不是通常要锚固 直接贯通的三个不同的截面 我三个柱子组合是不是软件会自动生成锚固长度? 这样的话一个柱子的钢筋就会增加量 就不准确了 请问这个问题怎么处理呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在工程设置中对柱纵设置成电渣压力焊等,就是按对接计算,就没有绑扎描固的问题,但钢筋规格和钢筋数量有变化,就会计算描固,也必须是要计算。 “这个柱子是12米地柱子 底部2面一个矩形截面 上面7米有一个异性截面 上面1面有个变截面 在上面2米又有一个矩形截面 钢筋的量每个截面 都是不同的 主要是锚固的时候 是仅仅多的钢筋锚固还是?”无论是怎样去变不同截面,按在工程设置中对柱纵设置成电渣压力焊等,就是按对接计算,就没有绑扎描固的问题,但钢筋规格和钢筋数量有变化,就会计算描固,也必须是要计算。
2011-07-14 11:07:30
-
肯定不准确了。 你怎么出来个三个截面组成的柱子呀,用参数化柱子定义不可以吗? 这只能在一层一层中定义呀。
2011-07-14 11:00:40
-
你可以在要锚固的钢筋前加*。
2011-07-14 11:02:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看