• 关于板底筋配置的大小

    请问:6度设防,4级抗震的6层小酒店 板面筋都是用a8@200,但是底筋只有小部分用a8@200,其他都是 用A6@200配筋, 这样的配筋合理么? 板底受力反而配筋比面筋小?

    问题补充:图中凡未注明钢筋的小跨度板,支座筋和底筋按K6构造配筋,面筋伸入板长度为短跨L/4 K6=A6@200

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你问设计人呀,这是设计人结构验算的结果呀。

    2011-07-16 09:56:50 

  • 悬挑板一般都是上部配筋比下部配筋大

    2011-07-16 10:00:57 

  • 如果板含底筋、面筋,那他就是双层双网双向布置了,也就是四层钢筋了。按照你说的,他应该是底筋XY方向的布筋,不需要面筋的,只需负筋就可以了。

    2011-07-16 10:01:26 

  • 你的板筋用一级钢 还是6的 好像不行啊 太小了 再说一般都用三级钢啊

    2011-07-16 11:38:31 

  • 你这个图纸是正规设计院设计吗?酒店都是大开间,园钢6、8肯定是小,去问问设计人员

    2011-07-16 12:16:21 