linxiaobinde 2011-07-16 09:54:36 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1032查看 5回答
关于板底筋配置的大小
请问:6度设防,4级抗震的6层小酒店 板面筋都是用a8@200,但是底筋只有小部分用a8@200,其他都是 用A6@200配筋, 这样的配筋合理么? 板底受力反而配筋比面筋小?问题补充:图中凡未注明钢筋的小跨度板,支座筋和底筋按K6构造配筋,面筋伸入板长度为短跨L/4 K6=A6@200
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你问设计人呀,这是设计人结构验算的结果呀。
2011-07-16 09:56:50
-
悬挑板一般都是上部配筋比下部配筋大
2011-07-16 10:00:57
-
如果板含底筋、面筋,那他就是双层双网双向布置了,也就是四层钢筋了。按照你说的,他应该是底筋XY方向的布筋,不需要面筋的,只需负筋就可以了。
2011-07-16 10:01:26
-
你的板筋用一级钢 还是6的 好像不行啊 太小了 再说一般都用三级钢啊
2011-07-16 11:38:31
-
你这个图纸是正规设计院设计吗?酒店都是大开间,园钢6、8肯定是小,去问问设计人员
2011-07-16 12:16:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看