lanyangyang 2011-07-16 22:55:29 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 580查看 12回答
屋面的受力钢筋与负筋的
说明中说明屋面的板钢筋由双层双向R?8@200贯通,未标注板负筋均为该板跨范围内负筋加强筋 我想问的是如果标注了负筋的板,是否还要设置受力筋面筋?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面的板钢筋由双层双向C8@200贯通,那就说明面筋双向受力筋是必须要布的。 你也说了,“未标注板负筋均为该板跨范围内负筋加强筋”,这些负筋是加强筋。是在面筋布好之后必须要设置的。 不过,这些负筋的分布筋就可以不需要再布了。
2011-07-17 06:39:59
-
双层双向钢筋网是第一位的
2011-07-17 09:00:40
-
有要求双层双向就必须布置受力筋面筋,
2011-07-17 11:07:04
-
设置受力筋面筋
2011-07-16 23:01:01
-
按图纸要求布置双层双向和负筋的钢筋,这时负筋的分布筋是不用计算的,软件也能够识别这个问题。
2011-07-16 23:08:21
-
第一按照图纸说明布置好双层双向钢筋,下一步布置局部加强筋,定义时不要分布筋
2011-07-17 09:28:03
-
面筋与负筋全部按图画上
2011-07-17 06:48:02
-
标注了负筋的板,仍然要设置受力筋面筋。标注了的负筋只是起对该板支座加强的作用。
2011-07-17 07:42:41
-
只在负筋范围内布置分布筋,面筋只有设计要求有时才布置(如温度筋),如设计没有要求就不用布置了
2011-07-17 10:25:53
-
需要设置,因为屋面板一般都是双层双向的不,但是有一些地方还是要加强的,这时候就需要设置负筋来加强,可以根据图纸要求来做,这才是正确的。
2011-07-17 14:18:03
-
板的受力筋与负筋的作用是不同的,布置了负筋还需要布置受力筋,图纸上未标明的受力筋一般在图纸外有另加说明。你做得应该是别墅吧?注意R?8@200指的是冷轧钢筋。
2011-07-17 21:53:22
-
这个标注的负筋应该是附加的钢筋,我刚算的一套图纸也有这个情况。图纸上面说明是附加的钢筋
2011-07-21 16:18:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看