长毛 2011-07-19 08:59:02 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 759查看 4回答
GGJ2009工程设置-计算设置-箍筋公式4支箍(I型)纵筋数量最大是7根,如何增加纵筋数量。
问题补充:基础梁或承台梁式配筋用4支箍(I型),纵筋数量多于7根,内箍筋计算错误,不知如何设置。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
属性中自己编辑
2011-07-19 09:02:39
-
你说的很对,四支箍的最大范围是7根钢筋,如果大于7根筋,中间的内箍尺寸就有变化
2011-07-19 09:10:02
-
在属性里面设置好了
2011-07-19 09:00:49
-
您好,在软件里面默认的是纵筋是7根,如果纵筋超过7根,柱子处理的话,采用截面编辑来处理。如果像你说的梁这类的构件的话,先定义好绘制,汇总计算后,点击编辑钢筋,手动修改内箍的计算公式,点击菜单列表中的构件——锁定。 如果解决,请及时采纳满意答案,否之,请继续提问。
2011-07-21 15:03:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看