szshxm 2011-07-19 17:08:10 | 河北省 其他专业 | 2849查看 2回答
在什么情况下套柱主筋与圈梁钢筋焊接定额
12层建筑设计说明中写明:从首层起每三层利用结构圈梁水平筋与引下线焊接成均压环. 河北定额是不是要套2-768避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋定额和2-769避雷网安装柱主筋与圈梁焊接两个定额??? 要不是的话在什么情况下才套2-769定额?? 谢谢!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从首层起每三层利用结构圈梁水平筋与引下线焊接成均压环,套用2-769避雷网安装柱主筋与圈梁焊接。
2011-07-20 21:35:40
-
2-768避雷网安装 均压环敷设定额是指屋面避雷网,引下线焊接应该有专门定额子目不能套用2-768
2011-07-19 17:12:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看