jb360616632 2011-07-20 14:00:27 | 浙江省 其他专业 | 702查看 7回答
基础中的问题急用
我现在的工程为桩基础地下室工程,跨度不大于7M,但为什么在基础配筋图中上部钢筋还要比下部钢筋大,一般的基础梁是同等受力的钢筋都是上下一样多。桩基础一般为DKL下部钢筋是受拉钢筋,上部钢筋为抗压钢筋,我在想是不是DKL的负弯矩不够,图纸中上部配筋2Φ22;下部配筋2Φ18,但有的DKL上部左右支座负弯矩位置都加了配筋。我想请问大家这是为什么。基础梁是不是有受力反梁。问题补充:它上部有剪力墙,应该是同等受力,因为上部的压力,下部地壳的反作用力,是一样的。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你这个问题要问设计人员,要是设计人员做了应力模型计算,是他设定的条件,所以说谁设计谁最清楚。我只能试者与你分析一下,地框梁受力特点与上部框架梁是一样的,但不一样的地方是地框梁要埋在地下,设计上要考虑的施工后可能的情况,按施工要求地框梁的下面应虚填或留有空隙,但施工的可能的现实是有可能回填实的情况出现,再一个基础有沉降的,这都有可能使地框梁出现基础梁的受力特点。再说地框梁的负弯筋,这还是框架梁的节点设计的要求,这符合框架梁的要求。只供参考,最好咨询设计人员。
2011-07-20 15:08:18
-
地框梁的受力同上部框架梁受力;配筋形式也一样;注意是地下框架梁,不是基础梁。
2011-07-20 14:15:40
-
按照设计图纸进行计算即可。
2011-07-20 14:08:37
-
主要承担受压是承台,基础梁主要起到连接和传递力的作用,但同时有地下室基础梁是上部受拉的,因为有地下室下面土往上反作用力很大,所以上部钢筋往往会比下部多。
2011-07-20 14:18:22
-
主要你不懂结构力学。按图施工和算量就好了
2011-07-20 18:03:06
-
基础梁配筋上大下小很正常。因为基础梁的受力情况可以理解为何地上的框架梁相反,你的理解是正确的。
2011-07-20 18:03:16
-
支持飞天的答复
2011-07-21 09:52:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看