板负筋中的分布钢筋
在定义板负筋的时候分布钢筋同时定义(A6@200),但是汇总计算后查看编辑钢筋时却没有分布钢筋。为什么?该如何操作?O(∩_∩)O谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只有当板筋采用分离式配筋的时候 负筋才有分布筋。当板筋采用双层双向时是没有负筋的分布筋的。另外当面筋只有一个方向时,建议用跨板筋布置,两端延伸设置为0.这样就有分布筋了。
2011-07-21 12:10:43
-
你的板是只有底层受力筋,然后上面是板负筋嘛,如果是应该有分布筋的。
2011-07-21 11:16:32
-
布置这根负筋的板是不是已经双层双向了 双层双向的板中的负筋是不需要再布置分布筋了的,软件也会取消计算
2011-07-21 11:17:30
-
板负筋在板中通长布置或者板钢筋是双层双向 是没有分布筋的 被负筋代替了
2011-07-21 11:20:50
-
检查下是否是负筋位置布置了其他方向负筋了。
2011-07-21 11:17:55
-
当板筋采用双层双向拉通时,板负筋是没有分布筋的。
2011-07-21 16:42:32