• 板负筋中的分布钢筋

    在定义板负筋的时候分布钢筋同时定义(A6@200),但是汇总计算后查看编辑钢筋时却没有分布钢筋。为什么?该如何操作?O(∩_∩)O谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只有当板筋采用分离式配筋的时候 负筋才有分布筋。当板筋采用双层双向时是没有负筋的分布筋的。另外当面筋只有一个方向时,建议用跨板筋布置,两端延伸设置为0.这样就有分布筋了。

    2011-07-21 12:10:43 

  • 你的板是只有底层受力筋,然后上面是板负筋嘛,如果是应该有分布筋的。

    2011-07-21 11:16:32 

  • 布置这根负筋的板是不是已经双层双向了 双层双向的板中的负筋是不需要再布置分布筋了的,软件也会取消计算

    2011-07-21 11:17:30 

  • 板负筋在板中通长布置或者板钢筋是双层双向 是没有分布筋的 被负筋代替了

    2011-07-21 11:20:50 

  • 检查下是否是负筋位置布置了其他方向负筋了。

    2011-07-21 11:17:55 

  • 当板筋采用双层双向拉通时,板负筋是没有分布筋的。

    2011-07-21 16:42:32 