123456 2011-07-21 16:35:25 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 4188查看 5回答
2米高的桩承台有双层双向钢筋了,为什么图纸还要设置一个双向面筋加强筋?怎么弄?有这个平法规则吗?
大家看我上传的图,也就是说他B,T都有钢筋了,但是平面图又一个双向附加钢筋 ,按理说的话 这个不是重复了吗,难道是在中间有一层钢筋? 如果知道的请说明在哪个平法图集又这样的说明,还有如果有这样的布置的话 是不是平分两层来布置。问题补充:大家看清楚我的意思 谁不会双层双向布置? 看清楚我的图 集中标注已经是双层双向了 然后平面图又一个双向附加钢筋 意思说就是3层了?懂不?我想知道施工是怎么做?这样标注的意思是:底一层 中间一层 顶再一层? 图太大 集中标注看不见:集中标注是 XY B:C25-100 XY T:C25-120 现在平面图大家也看到了 又多了一个附加钢筋 X C28-100 Y C28-200
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
安图施工计算,不要质问设计的事情,也可以说是无权过问。 “看清楚我的问题啊”已经看到了,你要知道施工和计算是按图纸进行的。如果对设计图纸的疑问,就通过图纸会审、工作联系单的形式解决。是不能质问技术上的事情,与新干线上热心解释的所有朋友。
2011-07-21 16:37:38
-
这是在上层筋中另外附加了C28@00的加强钢筋。
2011-07-21 16:53:57
-
就是基础双层双向布置钢筋呀 这种情况挺常见的 这与基础的高度有关系的 。 这个问题你应该问设计,因为这是他们考虑的事情。
2011-07-21 16:40:00
-
你好:图纸给了上下层的配筋,又另外附加了短筋。具体附加的短筋是布置在上面,还是下面只有看了图纸说明才能知道的。个人认为不是与上下主筋在同一层中,应该是按二排来布置。软件里可以用筏板负筋来定义附加的短筋。用画线布置来控制布筋范围。 建议在说明里仔细找找就会知道布置在那里的。 通长的也是一样,看看图纸中的要求布置在那个位置上。实在找不到只有咨询设计人员了。看看有没有基础配筋的剖面图。 软件里布置的主筋是不分布置在那一排上的,只要布置上去就能计算了,如果要准确计算就是端部的弯钩长度要调整一下就行了。还是按筏板受力筋来定义。 承台与筏板只是板的范围大小的区别。你说的通长筋应该是筏板的主筋吧。 那就先按筏板定义好,画到图中。再定义承台,定义时选择让筏板的主筋通过就行了。承台的附加筋筋可以在其他钢筋里输入,是多长的多少根,不可以输入间距。 把承台的长度、宽度定义正确,我只是示意了一下。 先定义那个无所谓的。只要定义上就行了。 承台用承台定义,筏板按筏板定义。
2011-07-21 16:59:06
-
附加钢筋 X C28-100 Y C28-200应该是放置在上层XY T:C25-120 钢筋之间 或下层XY B:C25-100 钢筋之间的加密钢筋,而不是放置在上下层之间的中间网片钢筋,具体附加在上层网片还是下层网片,可详细看看图纸中的文字说明。
2011-07-21 17:00:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看