蓬莱人 2011-07-22 09:41:41 | 山东省 其他专业 | 1565查看 3回答
剪力墙钢筋在顶层的锚固计算问题
我在节点设置里修改了顶层剪力墙锚固长度,设为节点2,传统算法,即弯折500。为什么软件计算仍按计算设置的37*d计算锚固。我附图如下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳修改要选中才能修改,如果多可以用批量选择起修改。03G101-1板到顶的锚固长度是按抗震锚固长度。注意节点的修改比计算设置的修改有优先权。 回复;我试了可以的,选中后修改节点每次修改后都要确定(我修改一个确定一下,再修改另一个,因为有),否则又恢复默认了。 回复;可以呀!是不是你的软件没有升级的原因。
2011-07-22 10:44:10
-
好好看看书籍和规范就知道!
2011-07-22 09:50:43
-
在属性中把锚固长度输入500.
2011-07-22 09:45:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看