海水 2011-07-22 11:03:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1111查看 6回答
图形软件中首层标高的设置对计算结果有影响吗?
钢筋算量中首层的标高为-0.8,导入图形软件中底标高也是-0.8,如果不改标高,对图形中的计算结果有影响吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好!是这样在软件里作图的话,一般钢筋抽样就是算结构里钢筋的量,所以走结构标高,在图形算量里主要算装修,所以一般走建筑标高的。为了画图时看标高方便。实际上如果手算混凝土量或模板时如果习惯使用结构标高,那在软件里可以不改,使用钢筋软件里的结构标高,对量一般没有影响。
2011-08-17 15:12:29
-
导入图形要根据建筑图纸修改标高,不然,对装修各项都有影响。
2011-07-22 11:07:39
-
影响首层外装修。相当于改变室外部分首层层高。(首层底标高指的是室内,而在新建工程时,有一个室内外高差(默认-0.3),所以改变首层底标高,室外地坪标高也变了。但室内是量没有变化,因为层高不变,其他层只不过是标高统一向上或向下改变) 以下是专家答疑的答案: 1、将GGJ2009工程另存一个,在工程信息中修改首层结构标高为0.00,与图形保持一致。 2、新建图形工程,先不要定义层高等信息,按默认确定后导入钢筋工程。 3、导入时选择按照钢筋层高导入。 4、将楼层全选或根据需要选择,注意要将轴网和辅助轴线也选中,不要选暗柱。 5、修改基础层高,加入垫层的厚度,修改砼标号和砂浆标号,然后后把房间装修等构件做上,还有阳台雨蓬,同时该套项的套项,汇总计算好导入计价软件出造价。 6、查遗补漏。
2011-07-22 14:34:03
-
会影响外装修 土方的工程量
2011-07-22 15:44:16
-
会影响图中的土方的挖方量,土方的回填量,若有地下室,可能会影响墙的保温、防腐等,还会影响外墙装修的工程量。
2011-07-22 17:13:04
-
严重不同意楼上的楼上的回复,专家似乎从来没有这么解释过 一般在施工的时候都是施工到结构标高,我们在图形软件中定义、绘制构件的时候大部分看的都是结施图,这上面用的都是结构标高。如果你用建筑标高,每一层都要加一个标高,太复杂了。只是在图形软件中我们之所以可以采用结构标高是基于我们对装修高度的认识,我们有足够的理由坚信,在一个工程中每一层的层底标高装修到建筑标高的这一个装修高度是一致的。无论是采用建筑标高也好,结构标高也罢,每一层的层高都应该是一样的。 强烈建议采用结构层高
2011-07-22 18:43:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看