bjhx123 2011-07-22 21:57:33 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 717查看 3回答
剪力墙的钢筋布置
我对这几段剪力墙钢筋的钢筋理解不了,高手帮看看,解释一下。谢谢!问题补充:外侧的钢筋有两个标注!C12-200下面C12-100还有高度1250mm。怎么理解?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体是什么内容的问题,最好有个明确,图片内容多,且图片小,有时没有明确内容也是很难看清楚的。对于计算钢筋没有特别之处,用剪力墙定义是可以满足计算的。 “外侧的钢筋有两个标注!C12-200下面C12-100还有高度1250mm。怎么理解?”那就说明这个范围的钢筋有加强的情况,可以把间距200中多出的一条钢筋,在“其它钢筋”中编辑。
2011-07-22 22:00:46
-
你好:你这个图还能看清楚一点,软件里可以直接处理,因为外侧的竖筋C12-200是连续布置的,下半部有个附加的短竖筋与通长的竖筋合并后的间距是100。看我给你定义的墙: 1250是附加竖筋的伸出基础的高度。
2011-07-23 07:53:45
-
此剪力墙外侧竖向筋为C12-200,下部1250范围内C12-100,就是在间距200的基础上每个间距再增加一根。
2011-07-23 06:11:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看