bjhx123 2011-07-22 22:12:16 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 823查看 3回答
剪力墙钢筋的布置输入
剪力墙钢筋外侧钢筋有2个标注:C10-200和C12-100,下部还指定加密高度1000;两种钢筋中间还有个600是啥意思?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙 水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息; 垂直钢筋 格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
2011-07-22 22:43:16
-
新建简力墙,按照步骤进行。
2011-07-22 22:30:50
-
你好:你的图有点小看不清楚,按照施工经验给你解释一下吧,应该是墙的下半部竖筋是C12-100,高度是基础向上出1000;上半部竖筋是C10-200与下半部的C12-100的竖筋一隔一根进行搭接,搭接长度是要求的600。 由于上下钢筋不连续,在软件里不好直接处理;可以把竖筋全部在其他钢筋里定义。
2011-07-23 07:46:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看