-
ya****@163.com 2011-07-25 11:43:40 | 山东省 其他专业 | 326查看 3回答
柱箍筋计算的问题
框架柱900*900、柱钢筋直螺纹对接、层高4500、梁高650、上加密区1550、下加密区900、箍筋A8@100/200、请问箍筋根数是多少?(四舍五入+1)问题补充:上加密区包括梁1550计算、还是梁以下1550计算、还是板以下1550计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱900*900、柱钢筋直螺纹对接、层高4500、梁高650、上加密区1550、下加密区900、箍筋A8@100/200、请问箍筋根数是34
2011-07-25 12:12:56
-
箍筋根数应该是39个
2011-07-25 14:08:41
-
上加密区不包括梁高,梁高部分属于节点加密部分。
2011-07-26 13:39:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看