wodedipan000 2011-07-25 11:50:02 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 457查看 7回答
关于抹灰的问题
如果一般抹灰清单上没有说明抹灰厚度 我套价时定额是20厚 以后要是不是20厚的怎么办 现在还应该套20厚的吗
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果一般抹灰清单上没有说明抹灰厚度 我套价时定额是20厚 以后要是不是20厚的怎么办 现在还应该套20厚的吗? 装修墙面做法有时连抹灰工序都不写,但你可以参考图集上的墙壁面做法套一个抹灰子目,只要按规范施工,现场甲方监理也不会去测量抹灰厚度。
2011-07-26 07:22:49
-
你现在这么套可以,如实际发生与你做的不符,就和建设单位做一个签证指出来就可以了!
2011-07-25 15:14:22
-
一般抹灰厚度,就是20厚。不是20厚就不是一般抹灰。
2011-07-25 11:52:18
-
现在暂按20mm套,工程施工中如遇特殊要求的,需要做签证,在结算是凭签证进行结算。 可以向建设单位提出变更申请
2011-07-25 11:57:30
-
一般是20厚的。设计如果不是20厚的,在套一个调整厚度子目。施工中如果超厚了,不能调整。
2011-07-25 12:04:55
-
可以查一下图纸要求的做法,按图纸的要求套用定额。如果图纸也没有说,就按定额套用不做调整。只要发包方的要求或图纸变更与投标不一样,可以调整合同单价。
2011-07-25 12:13:32
-
1:尽管一般抹灰厚度清单上没有给出厚度,但是,你要记住,清单是按照图纸设计的,你一定要看清图纸设计厚度,不可盲目猜测,不然的话,如果施工时按照设计厚度施工,你是不会签证成功的。 2:当然,如果图纸没有设计厚度,你可以暂按20cm套定额,然后调整厚度。 祝你成功。
2011-07-25 18:27:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看