13****@189.cn 2011-07-25 15:41:06 | 北京市 其他专业 | 489查看 3回答
关于电厂项目中消防的预算的问题
你好,我想请问一下,消防的感烟探测器、模块这些设备的安装应该套用电力建设工程预算定额中的哪个子目,火灾报警及联动的调试又选用哪个子目呢,很着急,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
感烟探测器套YD12-86安全监测装置安装 探测器 离子感烟元件子目, 火灾报警套YD12-88安全监测装置安装 空预器火灾报警装置子目, 联动调整在第六册中选择符合你施工项目相应的子目即可。
2011-07-25 18:28:55
-
套2001预算定额电气工程相应定额
2011-07-25 20:55:14
-
2001预算定额电气工程定额 11-30 点型探测器安装 总线制 感烟 11-37 模块(接口)安装 控制模块(接口) 多输出 11-55自动报警系统装置调试 探测器系统 128点以下 11-60水灭火系统电气控制装置调试 200点以下 11-63广播喇叭及音箱(10只)通讯分机及插孔(10个)
2011-07-25 21:24:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看