• 框架柱 非连接区 电闸压力焊接头 补强

    框架柱的钢筋连接采用电闸压力焊,接头的位置不小心落在了梁上方的非连接区,,请问一下各位有没有什么补强的措施,,就是不截断钢筋,在接头位置能不能有什么补强措施呢??

    问题补充:问题是不是个别接头,,是很多的接头!!怎么处理呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    咨询一下设计,可以在接头范围增加一定长度的附加钢筋,起到补强的作用。

    2011-07-27 11:31:09 

  • 框架柱在非连接区内有个别接头也是允许的。不用采取补强措施的。

    2011-07-25 20:19:49 