框架柱 非连接区 电闸压力焊接头 补强
框架柱的钢筋连接采用电闸压力焊,接头的位置不小心落在了梁上方的非连接区,,请问一下各位有没有什么补强的措施,,就是不截断钢筋,在接头位置能不能有什么补强措施呢??问题补充:问题是不是个别接头,,是很多的接头!!怎么处理呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳咨询一下设计,可以在接头范围增加一定长度的附加钢筋,起到补强的作用。
2011-07-27 11:31:09
-
框架柱在非连接区内有个别接头也是允许的。不用采取补强措施的。
2011-07-25 20:19:49