ctj88 2011-07-27 09:03:34 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2397查看 1回答
广西安装定额中电缆预留表里的吊架和桥架是不是同一个概念啊
1、广西安装定额中电缆预留表里的吊架和桥架是不是同一个概念啊? 2、“从定额理解“电缆进入沟内或吊架时引上引下”那只有进入吊架和电缆沟才需要预留,那么电缆从水平引到桥架上需不需要预留了呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、吊架和桥架应该不是一样的。桥架应该是搭在支吊架上的,或者是在沟了用角钢做成架子,用来敷设电缆的。 所以吊筋、桥架应该都是敷设电缆的地方。 2、电缆进入沟内或吊架时引上(引下)在定额中没有规定要预留啊,只是说明按实际计算啊。 除了附表中规定的要预留外,其余的不能另计预留长度了。
2011-07-27 16:34:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看