• GGJ2009 处理单层框排架柱

    在用GGJ2009算 单层厂房 框排架柱钢筋的时候,箍筋加密区不能正确的识别,例如框排架柱总高度为15米,在标高 5米、10米、15米,共三道框架梁,但查看钢筋量时,箍筋加密区的长度,ggj2009软件识别为下加密区为层高的1/3,上加密区为层高的1/6,没有按照梁的标高来分段加密。请问这是软件的设置问题,还是软件在这类工程方面处理的缺陷。 如果是设置问题,应如何设置。

    问题补充:03G101里面是按梁分段的,但GGJ2009做此类工程时是按层高来的,就像我所描述的那样。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好!感谢您对千赢官网首页登录入口软件的支持! 框排架柱总高度为15米,在标高 5米、10米、15米,共三道框架梁,若您是三根梁做三个分层画,在软件里建议您建立三层楼层。 软件的判断规则是按照分层一的梁板高度来判断节点,在钢筋工程中,如果您把梁和板都画在分层一的话,他会按照节点来判断加密,如果您是三根梁画在三个分层,那么它只会按照分层一的构建来判断。

    2011-08-01 09:19:05 

  • 软件是按照03G101-1图集设置的。你可以对照图集认识一下。