htj15 2011-07-27 11:57:00 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 4441查看 5回答
湖南 柱 模板 超高
湖南的工程 用06定额模板,在用GCL2008算柱模板超高时,软件默认是不分段的,但湖南的定额解释又说超过1米内乘1,超过2米内乘2,这我就糊涂了,到底湖南06定额的计算规则里,算柱模板超高时应该如何计算,,例如首层柱高5米,应如何套定额子目。用GCL2008怎么处理超高模板工程量及对超高的工程量套定额。问题补充:湖南的规则是不足1米按1米,不足2米按2米, 干脆我改一下,,例如首层柱高为6.6如何处理 所谓的可以计算三个超高层,以6.6米为例,是3.6米至6.6米,的工程量套超高定额子目时,子目系数乘以3对吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好!感谢您对千赢官网首页登录入口软件的支持! 超高模板的记取是超过3.6m记取。您是6.6m,也就是6.6-3.6=3m,按三个超高层计算。 另外软件在计算设置中,可以设置模板的计算方式是分段还是不分段。在计算规则里选择定额规则,柱子,然后选择模板的计算方式就可以了。
2011-07-31 08:49:40
-
超高模板支撑是层高超过3.6后才计算的。所以你首层5米应正常套一个模板,5-3.6=1.4,这个1.4就是模板超高部分计算超高工程量的高度。一般规定超高的高度不足0.5米是不计模板超高费的,所以超高支撑只计一个超高层就可以了,但工程量应该按1.4米的高度计算。 如首层柱高为6.6米,可以计算三个超高层,计算超高模板费工程量的高度为3米。
2011-07-27 12:27:57
-
乘1和按1米计算一个超高层可不是一回事。6.6-3.6=3米,按三个超高层。
2011-07-27 13:26:25
-
超高模板支撑是层高超过3.6后才计算的。所以你首层5米应正常套一个模板,5-3.6=1.4,这个1.4就是超高支撑部分的高度。我们这里规定超高的高度不足1米的就舍去不计了,所以超高支撑只计一个1米就可以了,剩余的0.4舍去不计了。
2011-07-27 12:07:29
-
首层柱高5m时 模板面积:周长*5 超高模板面积:周长*2 (你说了不足两米的按两米计) 首层柱高6m时 模板面积:周长*6 超高模板面积:周长*3 (超高量2.4m,超高数量计做3)
2011-07-27 12:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看