大宁 2011-07-27 22:54:02 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 691查看 4回答
剪力墙水平筋与暗柱相交时,未按设置至暗柱边加弯折计算?
17层住宅楼框剪结构,-1层剪力墙水平筋与暗柱相交时,剪力墙水平筋未伸至暗柱边再加弯折15D,而是净长度加锚固;其余楼层都是伸至暗柱边再加弯折15D。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳17层住宅楼框剪结构,-1层剪力墙水平筋与暗柱相交时,剪力墙水平筋未伸至暗柱边再加弯折15D,而是净长度加锚固;其余楼层都是伸至暗柱边再加弯折15D。-----------原因1:与这道墙有相交的墙,软件默认是外侧水平筋转通计算的; 2:墙端不是暗柱是端柱。
2011-07-28 07:49:39
-
锚固长度够的话他可能就跟锚固走了。
2011-07-28 08:49:46
-
凡是暗柱都要伸入外侧再弯15D,端柱就不一样,只要够锚固长度就行了
2011-07-28 08:31:49
-
你可以在属性中节点的设置中选择为伸到柱边弯折。
2011-07-27 22:59:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看