• 墙柱纵筋不设插筋

    各位专家,你们好,请问,怎么设置可以让墙柱等垂直构件不设置插筋,我手头上的一个工程,是地下车库,只有一层,现场做法也是没有设置插筋的。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你在进行墙和柱定义时,在定义界面里其他属性中有插筋构造一栏,在其中有两项是可以选择的,一个是设置插筋一个是纵筋锚固,你选择纵筋锚固,软件就会不设插筋,按纵筋锚固处理,在下边的节点设置中还要设置好纵筋锚固时的值。

    2011-07-28 09:23:34 

  • 在插筋构造中改为纵筋锚固。

    2011-07-28 10:20:30 

  • 具体设置见截图。

    设置插筋

    2011-07-28 08:51:25 

  • 你可以把它改为纵筋锚固呀。

    纵筋

    2011-07-28 08:51:27 

  • 各位专家,你们好,请问,怎么设置可以让墙柱等垂直构件不设置插筋,我手头上的一个工程,是地下车库,只有一层,现场做法也是没有设置插筋的。---------------基础不画,在-1层把柱或墙选中后把属性中【插筋构造】改为【纵筋锚固】就行了。 你好,如果基础层不画,对地框梁等已柱为支座的构件有影响吗------------可以把梁识别标注好后删除,看你上面说你只建了基础层和首层,所以建议你建立-1层。 您好,大概知道您的意思了,您是说在基础层就画基础构件,在负一层复制首层的竖向构件还有地框梁等。可是负一层跟首层的标高怎么处理呢,我这工程的车库顶标高是-1.1,基础面标高是-4.5,即车库的层高是3.4,应该怎么建立楼层比较好呢------------在楼层设置中【首层底标高】定义为-1.1,-1层层高输入3.4就行了。 那首层的层高设置多高呢?首层就没用了,这样设置的话,跟就设置首层和基础层有什么区别------------其实也没什么区别,按你的设置也是可以计算的,只不过常规来说首层及以上用来处理地上部分的构件,以下用来处理地下部分构件,像单独一个车库是没有什么影响的,如果车库上部还有建筑物,建立-1层比较合理,相对来说标高修改也更方便。 嗯,这样问题又转回来了,基础层删掉竖向构件的话还是还是不大好,如果把竖向构件的钢筋给去掉,可以吗?-----------是可以的,只要标高正确,可以删除基础层的,把首层的竖向构件改为纵筋锚固。

    答疑解惑

    2011-07-28 08:51:35 

  • 在其它属性下修改“插筋构造”为“纵筋锚固”即可。软件即会按照纵筋伸入基础底部然后弯折来计算。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-07-28 09:27:12 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map