yi十年 2014-06-20 11:20:11 | 山东省 云翻样 | 686查看 2回答
过梁端部按照预留埋件计算和按照植筋计算分别是怎么计算的
软件计算过梁端部构造,按照“预留埋件”的做法计算和按照“植筋”计算的结果不一样,这两种做法有什么特点
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼主你好。预留埋件现在施工现场已经较少使用,普遍采用植筋技术。因为预留埋件和预留插筋需要在模板上打孔,拆模不方便且打孔位置不好照准,施工比较麻烦。而植筋就省事的多,但相对来说植筋的质量就不及预埋了。按照预埋埋件、预埋插筋、植入钢筋的计算结果是不一样的。
过梁支座有三种情况:1,以砌体墙为支座。2.以剪力墙或框架柱为支座。3.以构造柱为支座。这里举例以框架柱为支座来说明三种计算方式的结果有何不同。以框架柱为支座不考虑过梁深入支座内的长度。所有计算按二级钢为例。一级钢需另加6.25d的弯钩。
一.预留埋件 过梁纵筋长度=Ln+10d*2(Ln为过梁净长,10d为弯折长度)
二、预留插筋 过梁纵筋长度=Ln 过量预留插筋长度=(LaE+LlE)*2,即锚入框架柱是一个LaE,伸出支座一个LlE与过梁纵筋搭接。
三、植入差劲 过梁纵筋长度=Ln 过梁植入插筋长度=(10d+LlE)*2 ,即插筋在支座长度为10d直锚,伸出支座一个LlE与过梁纵筋搭接。
2014-06-23 09:57:52
-
软件计算过梁端部构造,按照“预留埋件”的做法计算和按照“植筋”计算的结果不一样
是因为相关规范法不同。
2014-06-20 11:23:14