走出大山 2011-07-28 23:57:34 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1501查看 2回答
关于软件中的编辑钢筋
今天我将图纸上的首层首先绘制到了软件上,我先绘制出了剪力墙(暗柱),梁,然后我想查看钢筋信息点击编辑钢筋栏,我点击了GJZ,出现的这样的信息:全部纵筋 层高-本层露出的长度-节点高度+锚固=4450-500-400+29d,插筋=本层露出长度+搭接+插筋锚固长度=500+41d+1.5*29d 这个什么意思啊?怎么和一般算量方法不一样啊 层高和本层露出长度那个知道 400应该是板厚,但是此时我并没有设置现浇板啊的板厚啊 下面的锚固长度又是怎么回事啊 还有41d和29d应该是锚固长度 但是我在工程信息填写的时候混凝土都是C30的 而且我这个直径都小于25的 怎么会出现这个锚固长度呢?怎么回事究竟?希望千赢官网首页登录入口用户朋友们帮我解答一下啊 谢谢 麻烦详细一点啊 拜谢啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:插筋=本层露出长度+搭接+插筋锚固长度=500+41d+1.5*29d 这个什么意思啊?从这里的41d、1.5*29d可以看到你定义混凝土强度等级是C35,不是C30,可以查到。 你说的400应该是板厚,这个不一定是板厚,软件里说的是节点高度,也可以是梁的高度。 软件里只要你把相关的设置、钢筋信息输入正确计算是没有问题的
2011-07-29 07:03:51
-
插筋=本层露出长度+搭接+插筋锚固长度=500+41d+1.5*29d 这个什么意思啊? 本层露出长度=500,钢筋在基础上或本层露出的长度(钢筋接头位置是相互错开的) 搭接=41d 插筋锚固长度=1.5*29d 钢筋在基础内的锚固长度 在建立工程信息时输入了混凝土强度等级,软件自动进行计算了。另外在计算设置中对不符合的项目可以重新进行设置。
2011-07-29 05:10:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看