gjkok 2011-07-29 21:16:19 | 河北省 其他专业 | 4667查看 4回答
请问NH-kvv4*1.5和ZRRVS-2*1.5算量的时候还要乘以4和2吗?
请问NH-kvv4*1.5算量的时候还要乘以4吗? ZRRVS-2*1.5算量的时候还要乘以2吗?问题补充:NHYJV-5*10 算量的时候还要乘以5吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、NH-KVV-4*1.5是1根耐火型控制电缆,由4芯1.5mm2的导线组成。进行工程量计算时不用乘以4。 2、ZR-RVS-2*1.5的是1根阻燃型铜芯双绞软线,由2芯1.5mm2的铜芯软线组合而成。进行工程量计算时也是不用乘以2的。 3、NH-YJV-5*10的是1根耐火型交联聚乙烯铜芯电缆,有5芯10mm2的导线组合而成的。进行工程量计算时,是按照1根单长计算,不用乘以5。
2011-07-30 09:39:57
-
NH-kvv4*1.5算量的时候还要乘以4吗?不用,是4芯1.5mm2的 ZRRVS-2*1.5算量的时候还要乘以2吗,不用是2芯1.5mm2的 NHYJV-5*10 算量的时候还要乘以5吗,不用是5芯1.5mm2的
2011-07-30 09:38:09
-
不用乘,线缆是成品的,在单价中考虑了几芯的
2011-07-30 10:35:36
-
这样表示的是一根电缆,有几芯组成 NHYJV-5*10 就是5根10mm的电缆,是一根,不用乘以5 通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
2011-07-29 21:36:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看