骁峻哥哥 2011-07-30 12:25:55 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1039查看 2回答
配筋砖砌体墙
第一次见到配筋砖砌体墙,拿Q-1来说吧,配筋表上是水平纵筋3A6,分布筋A4@300,沿墙高间距400,备注水平筋锚入构造柱180锚入垂直墙体240。请教下老师应该定义呢,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义墙时输入,3A6@400,拉筋A4@300
2011-07-30 13:29:27
-
在墙体的通长钢筋里布置。
2011-07-30 12:34:53