小澜曦 2011-08-02 09:55:37 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 403查看 5回答
急需要解决一个问题 前辈们帮忙看看,,谢谢谢谢啦
就是我用钢筋软件画的基础层里边柱子的箍筋,,用钢筋三维看,有部分在首层里呢,,为什么啊???是我设置有问题吗???可甲方预算画的基础层柱子箍筋就全在基础层显示啊????为什么啊?图?谁能帮我看一下。我把图发过去也行
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好!软件在计算的时候,基础层只算基础插筋和筏板里两根箍筋的工程量,相应的基础层的其他箍筋都算到了首层的柱子钢筋里,所以您的工程柱子钢筋显示没有问题,当基础层有地下框架梁时,才会在基础层里显示柱子的完整柱子信息,这个都是正常的,看看甲方的工程是不是有地框梁。
2011-08-02 19:33:07
-
是不是柱子的高度设置的有问题,柱子的底标高和顶标高分别设为层底标高和层顶标高,要么就是基础层的层高设置有问题,再仔细检查一下。
2011-08-02 10:05:30
-
如果是在基础层中三维,显示的首层,有可能是在首层布置,基础层还没有布置,也有可能是设置的标高问题。
2011-08-02 10:05:07
-
算钢筋量能对上就行了,
2011-08-02 11:30:59
-
柱子在基础只计算定位箍筋和插筋,如果没有-1层那么其它箍筋都在首层中。
2011-08-02 12:04:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看