• 导线截面怎么算

    BV-3*2.5 ,BV-3*4,BV-5*10 ,YJV-5*10,YJV-5*4,YJV-4*2.5套定额分别套什么啊,截面怎么算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    BV-3*2.5 应该套截面为2.5的铜线 ,BV-3*4应该套截面为4的铜线,BV-5*10应该套截面为10的动力线 ,YJV-5*10与YJV-5*4,YJV-4*2.5应该套截面为10以内的电力电缆子目 具体的敷设方式按图纸所示计算

    2011-08-02 14:58:14 

  • BV-3*2.5 ,BV-3*4,BV-5*10 ,YJV-5*10,YJV-5*4,YJV-4*2.5套定额分别套什么啊,截面怎么算。 BV-3*2.5 、 YJV-4*2.5,BV-3*4、YJV-5*4,BV-5*10 ,YJV-5*10,可以分别套2.5平方、4平方、10平方三种相应的定额地了。 截面可以不用计算,就用电线的标注记取就行了,如BV-3*2.5 就是三根2.5平方的铜电线。

    2011-08-02 12:01:36 

  • BV-3*2.5套用安装定额第二册管内穿照明或动力线路 导线截面(铜芯塑料线 2.5mm2)相应定额子目 ,BV-3*4套用安装定额第二册管内穿照明或动力线路 导线截面(铜芯塑料线 4mm2)相应定额子目,BV-5*10套用安装定额第二册 管内穿动力线路 导线截面(铜芯塑料线 10mm2)相应定额子目,YJV-5*10套用安装定额第二册铜芯电力电缆敷设 电 缆 (截面mm2以下) 35定额子目乘以1.3系数,YJV-5*4套用安装定额第二册铜芯电力电缆敷设 电 缆 (截面mm2以下) 35定额子目乘以1.3系数.

    2011-08-02 12:38:28 

  • 以BV-3*2.5为例,应该套用界面2.5的定额,这个导线表示有3根截面2.5mm的组成

    2011-08-02 13:55:02 