realfox@126.com 2011-08-02 16:39:45 | 河北省 其他专业 | 8467查看 12回答
电力电缆 YJV-3*2.5 YJV-3*4、的电缆应该套电缆头制作安装吗?
电力电缆 YJV-3*2.5 YJV-3*4、的电缆应该套电缆头制作安装吗?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆截面小于25mmd的不做终端头,10mm至25mm的用焊压端子,小于10mm的什么都不用做
2011-08-04 17:59:26
-
像 YJV-3*2.5 YJV-3*4、这样的的电缆 一般情况下是不应该套电缆头制作安装的;
2011-08-02 16:42:58
-
用 河北08定额计算规则上如下图所说
2011-08-02 16:45:03
-
单芯小于10mm2的电缆 不应该套电缆头制作安装
2011-08-02 17:08:09
-
不套电缆头制作安装,如果做了接线端子,可以套相关定额子目,没做就不套。这样的电缆套控缆
2011-08-02 17:46:16
-
截面在6mm2以下的电力电缆敷设和电缆头制作安装执行6芯以下控制电缆相应子目。
2011-08-02 17:53:57
-
电缆头是以个为单位,一根电缆两个电缆头,根据电缆规格不同,可分为很多,电缆头制作安装定额是按照规范要求去做的,它含了线鼻子的材料费,但现场施工中像3*2.5或3*4这么小的电缆有可能不压线鼻子,但它仍会做其它工作,所以你可根据实际情况给予扣除材料费中线鼻子的费用,但其它制作安装费还是应该计取的。应该套电缆头制作安装定额。
2011-08-02 17:07:35
-
象这种6平方以下的电力电缆是不做电缆头的,可套相应的无端子接线子目
2011-08-02 17:30:09
-
要套电缆头制作安装,只要是电缆,都需要套取电缆头的制作安装,除非设计说明里面提及这两种规格的电缆不需要进行电缆头制作安装直接压接进开关,就不用套取了;只有电线才能套取无端子外部接线或有端子外部接线定额子目。
2011-08-02 19:05:08
-
不用套用电缆头安装,特别是低压,小截面的电缆
2011-08-03 08:05:46
-
电力电缆 YJV-3*2.5 YJV-3*4、的电缆应该套电缆头制作安装吗? 做了就套相应子目、否则就套接线子目。
2011-08-03 10:59:26
-
河北08定额应该套电缆头制作安装 依据:08定额解释
2011-08-05 15:59:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看