li****@163.com 2011-08-03 11:44:57 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 988查看 2回答
暗柱旁边的剪力墙的拉筋,要求与暗柱的箍筋的直径和间距相同,如何处理
暗柱的箍筋是A12@150 墙的拉筋是A6@400*400 要求是:1500范围内墙的拉筋与暗柱的箍筋的直径间距相同
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙分开绘制。
2011-08-03 11:50:31
-
1.5米范围内墙拉筋可以在暗柱定义中的其它箍筋中定义。计算后在编辑暗柱钢筋时扣除1.5米范围内的A6@400*400的拉筋,也可以在单构件中直接计算扣除。
2011-08-03 12:10:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看