• 如何设计暗柱箍筋

    我在核实所做钢筋,现发现暗柱箍筋根数多出实际根数近2倍,请问是软件问题,还是我操作问题,具体如何操作才能纠正过来.
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是加密问题吧,不过可以按软件默认,实际是不是偷工减料说不了

    2011-08-04 08:41:29 

  • 是你操作的问题,核查一下属性中的箍筋,参数图与图纸中的箍筋位置、根数要统一。

    2011-08-04 08:26:24 

  • 你要检查一下暗柱的钢筋定义是否正确,标高对不对,如果都没有问题那你要找千赢官网首页登录入口的服务人员解决了。

    2011-08-04 08:30:03 

  • 首先要搞清楚的是,你所谓的实际是指什么?是不是手算的层高除于加密间距? 软件计算的的箍筋根数是有包含平法所规定的加密区间加密

    2011-08-04 08:37:00 

  • 你好:软件没有问题,软件是由操作人员来控制操作的,箍筋数量多出二倍,应该是柱子的主筋采用的是搭接形式,软件是按规范要求在主筋搭接范围内加密了。只要你定义的箍筋间距和几排的数量没有问题,也就没有问题了。

    操作问题

    箍

    2011-08-04 08:33:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!