zhangzaiying111 2011-08-04 10:51:26 | 山东省 其他专业 | 5917查看 1回答
二次结构构造柱的设置问题
施说明中1、墙长超过层高2倍时设置构造柱,砼构造柱除注明外,应在墙体转角,不同厚度墙体交接处,较大洞口,悬臂墙端部,设置构造柱,、 2、长度大于等于3000的窗下墙体,要求设构造柱间距2000 3 二层层高为3.3M ,窗宽为3100 请问1、1轴交A-B轴之间是否设构造柱?设几个构造柱? 2、窗下墙的设构造柱,我是在每个窗的下边设一棵构造柱,还是整到墙按间距2000设置构造柱 ?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2个,窗的两侧
2011-08-04 23:07:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看