方向 2011-08-04 15:55:04 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1133查看 4回答
剪力墙、暗柱、连梁钢筋计算问题
请各位高手帮忙看看以下附图 问题:请问诸如附图这样的暗柱范围内是否都需要布置剪力墙,布置建立墙与不布置剪力墙的区别:如果布置,在连梁高度范围内当连梁为设计侧面钢筋时,软件默认剪力墙的水平钢筋为连梁的侧面钢筋,如果不布置剪力墙的话,连梁仅计算连梁的上下部钢筋及箍筋,请问究竟采用何种方式布置才是正确的?请指点,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如附图这样的暗柱范围内是否都需要布置剪力墙,布置建立墙与不布置剪力墙的区别:如果布置,在连梁高度范围内当连梁为设计侧面钢筋时,软件默认剪力墙的水平钢筋为连梁的侧面钢筋,如果不布置剪力墙的话,连梁仅计算连梁的上下部钢筋及箍筋,请问究竟采用何种方式布置才是正确的?暗柱范围内及暗柱之间都需要布置剪力墙,再布置洞口,再布置连梁,剪力墙的钢筋锚固才计算准确;定义连梁时侧面钢筋不输入,软件默认按墙水平钢筋间距及 规格计算,连梁与墙的钢筋是通长锚固的;定义设置连梁侧面钢筋后,计算的连梁侧面水平钢筋与墙的水平钢筋是单独锚固的。
2011-08-04 16:50:22
-
也遇到过同样的情况,但设计有说明此情况时连梁配筋同框梁。建议详设计咨询下
2011-08-04 16:03:16
-
不布置剪力墙,原因是施工很难做到剪力墙的水平钢筋为连梁的侧面钢筋,一般都是单独锚固。
2011-08-04 17:40:01
-
陈青来说过很多次了,暗柱不是柱,它是墙,暗柱是剪力墙的加强结构。 所以有暗柱的地方都是需要画满剪力墙的。你所说的连梁侧面钢筋的问题,软件默认的是对的 当连梁侧面钢筋和剪力墙水平钢筋一致时,本就应该拉通布置 如果侧面钢筋和水平钢筋不一致时,定义连梁的时候输入侧面钢筋信息即可。
2011-08-04 18:55:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看