风雨一时 2011-08-04 19:55:37 | 北京市 其他专业 | 1865查看 3回答
基础梁搭接范围?
请问基础梁的上部筋和下部筋的搭接范围?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁下部钢筋搭接中跨中1/3范围内,上部钢筋搭接避开跨中1/3范围.
2011-08-04 21:01:40
-
支持楼上意见
2011-08-05 06:43:15
-
基础梁连接区见下附图,09G901-3图集第2-1页。
2011-08-06 09:22:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看