lu****@126.com 2011-08-04 20:30:44 | 北京市 其他专业 | 422查看 1回答
求助???梁的搭接问题???
梁的下部通常筋一般是说在支座附近的1/3范围内搭接 我想请问 如果梁下部通长筋在支座中线搭接可以吗? 在线等??????? 先谢谢了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁下部的钢筋是在支座位置搭接;不可以。
2011-08-04 20:32:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看