• 安装管道变径不能用三通吗?

    我听有人告诉我安装管道的时候不能用三通,要在距离三通300mm的地方用大小头,是吗?请问这个有规范里具体说明吗?是哪个规范?适用于消防工程吗?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有人告诉我安装管道的时候不能用三通,要在距离三通300mm的地方用大小头,不是的,没有这样样的规范和规定的,也不适用于消防工程的。

    2011-08-05 16:27:37 

  • 没有这个规定,应该是不能用缩径管。如内丝,仅供参考 没有规定,消防中不是也用到沟槽三通或者机械三通

    2011-08-05 14:12:41 

  • 可以使用变径三通

    2011-08-05 16:07:12 