zuyanfang 2011-08-06 10:01:45 | 河北省 安装 | 1304查看 3回答
关于焊压接线端子的问题
河北省08安装定额 关于焊压端子接线套项,在设计未作说明的情况下,请问什么情况下是焊接线端子,什么情况下是压端子? 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先,焊、压接线端子应用于电线施工过程中,电缆就不用再套取这个了;且焊、压接线端子需要电线线径大于10mm2或等于10mm2时才可套取,小于10mm2的电线均套取有端子或无端子外部接线;至于采取焊接还是压接的方法,这个得根据实际情况看设计说明里面的要求,常规情况下,都采取压接端子接线,既方便,安全,也实惠。
2011-08-06 14:17:05
-
这与你的施工组织设计和规范的要求而定,一般来讲,线直径较大时,就要考虑压、焊接线端子
2011-08-06 10:29:16
-
1、开口端子要压焊接! 2、不开口的端子只需液压钳子,压接!
2011-08-06 11:14:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看