dadadujuan 2011-08-06 11:49:24 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3522查看 1回答
短肢剪力墙。暗柱。和剪力墙的区别?
短肢剪力墙。暗柱。和剪力墙的区别? 短肢剪力墙是墙长度与宽度比例在5与8之间,那计算砼量得时候短肢剪力墙用单独标出来吗,短肢剪力墙的砼和模板的还要人工要乘以系数? 请高手帮忙指导下
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、端柱与暗柱的区别 从图形来看,暗柱宽一般与墙身宽相同,其“暗藏于”墙中,所以称为暗柱,端柱宽度一般大于墙宽(见下附图); 从结构上区分,端柱是当框架梁落在剪力墙上时,剪力墙局部加强构造(功能同框架柱,但是类别还是属于剪力墙),而暗柱就是正常的剪力墙端部加强构造。 2、结构上墙肢水平截面的宽高比为1至5的定义为小墙肢,截面宽高比为5至8的定义为短肢剪力墙,截面宽高比为8以上(至墙长8m以内)的定义为剪力墙。 3、“定额中说明的肢高与肢厚比1:4内为异形柱”,此处即是我说的截面宽高比,对于T形暗柱来说,需要双向各计算一次判断,bw为肢厚(见下附图),肢高取(垂直于bw方向的)总长(如一个方向结果为2另一个方向为7,那么取大值其是短肢剪力墙)。
2011-08-06 12:10:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看