• 空调系统!

    请问一下空调系统的铜管标注有两个尺寸:这应该是气管和液管吧?那算量的时候是分别算两条吗?还有铜管的分歧接头(即图例是是管交接处,图例为宜三角形)要算吗!算的话套什么定额啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两个尺寸大的一个是铜质气管小的一个是铜质液管。计算时两条分别计算,分支接头按规格统计,套工业管道铜管虾弯制作安装一个分支口计算两个虾弯制作安装。

    2011-08-08 17:45:47 

  • 1、是气管和液管。算量的时候只算1条*2即可; 2、铜管的分歧接头要算,套铜管件定额。

    2011-08-09 06:15:28 

  • 算量是按照管径的不同规格,不同材质分别计算长度,铜管的分歧接头不需要套取定额,只要插入主材价格即可。

    2011-08-11 10:52:45 

  • 铜管的分歧接头没有规格,你按管道的规格,只计算主材价格,不需要再套定额

    2011-08-07 17:31:15 

  • 工艺管道计算。配件按规格单独计算。是两条管道

    2011-08-07 13:07:08 