77****@qq.com 2011-08-07 21:42:54 | 山东省 其他专业 | 3952查看 2回答
地梁是否以承台为支座,还是以柱为支座,是否可以直锚??急
工程如下:基础形式有梁式满堂基础,梁为下翻梁(梁高0.7),柱基凸出满堂底板(满堂基础厚0.4米,柱基0.8高,梁、满堂基础、柱基三者上标高在同一标高),柱基也可理解承台,DL底筋图纸为4C25,地梁底筋长度是否可以直锚锚入承台,还是底筋应该全部通长??KL底筋锚固长度为锚固长度与柱过中心线大于5D,这条规定是否可以应用于地梁?请各位专家解释一下,或者告者在平法图集什么地方能找到依据,谢谢问题补充:基础梁应该是柱的支座
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地梁不是平法构件名称,对应平法中的哪个构件不能确定,因此无法使用平法中的节点,该节点需要由设计者明确。
2011-08-08 08:55:45
-
地梁与承台的关系一个是参见06G101-6,不明确的地方最好咨询一下设计人员,常见的是地梁遇大承台是锚固,小承台是通过,它们都是基础是否共同作用要问设计人员。KL的锚固不方式不适用于地梁。
2011-08-07 22:08:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看