xiaominhz 2011-08-08 09:53:18 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1315查看 6回答
剪力墙标识问题
剪力墙显示为Q200(两排)请问这个两排是指什么意思?是不是和水平分布筋和垂直分布筋有关,如果用软件计算应该在水平分布筋和垂直分布筋那如果设置钢筋的表示?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙显示为Q200(两排),指的里面钢筋的排数,2说明钢筋是两排,这也是现在设计的一种统一标法,和水平分布筋和垂直分布筋都有关,如果用软件计算应该在水平分布筋和垂直分布筋前面加(2)。
2011-08-08 10:05:54
-
这样的标注 不是标准的,要看设计说明 是什么意思;
2011-08-08 09:54:43
-
一般不会这样标注的,你看看下面有没有具体的说明,或者前面有没有说明什么的。定义剪力墙的时候你就正常按照给的钢筋信息输入就可以了。如图
2011-08-08 09:58:28
-
剪力墙中水平分部筋和竖直分部筋都是双层的,有条件的话你可以到施工现场看一下。
2011-08-08 09:59:48
-
确保准确:最好询问一下设计院
2011-08-08 10:27:16
-
这个两排可以说是多余的,如果是特定时,它应该还有相应的说明。 “设计说明中显示的是水平、竖向分布筋的排数,如果是这样的话我的水平和垂直筋应该怎么设置,是不是应该在前面加个2了?”剪力墙的钢筋本身就需要布置内和外两排钢筋。个人认为有两种可能:多余、特定时需要阴说明。如果没有任何的说明,最好还是咨询一下设计院。
2011-08-08 09:55:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看